Ich versuche an eine CPU314IFM einen PT100-Fühler anzuschliessen. Zum Umwandeln des PT100 auf das einheitssignal habe ich einen Kopfmessumformer verwendet. Jetz kommt die Verarbeitung mit der Software. Um welches Signaltyp handelt sich der PAW128 und wie wandle ich in Interger-Typ um ?

6/10/2003 1:23:54 PM
Ändern
Antwort auf: Analogwertverarbeitung
->Kein Kanal für PT100 bei 314-IFM
thommy

Anzahl: 3
Letzter Login: 6/16/2003
Angemeldet am: 5/21/2003
Forumteilnehmer | Anmerkung | Antworten

Die Analogeingänge der CPU314-IFM können nur Strom und Spannung messen.
Bei den neuen Kompakt-CPUs 313C/314C-2 ist der Anschluss von einem PT100-Fühler möglich.


6/14/2003 2:25:09 PM
Ändern
Antwort auf: Analogwertverarbeitung
->Analogwertdarstellung


Anzahl: 1
Letzter Login: 6/23/2003
Angemeldet am: 6/23/2003
Forumteilnehmer | Email | URL | Anmerkung | Antworten

Analogwerte werden in der S7 wie folgt dargestellt:

Bit 15 : Vorzeichen
Bit 0 - 14: Wert "LINKSÜNDIG"
Das heißt, bei einem 8-Bit A/D-Wandler steht der Wert 0-256 in den Bits 7-14 und die Bits 0-6 sind 0.
Also z.B: 10V entspricht 0111111110000000 im Eingangswort


6/23/2003 6:29:52 PM